Ergebnis 1 bis 25 von 25

Thema: 2 Stufige Rotary Kaskade...

  1. #1
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard 2 Stufige Rotary Kaskade...

    Hallo Leute,

    habe zurzeit eine 2 stufige rotary kaskade in der werkstatt stehen die nicht ganz so will wie ich will. hätte dazu ganz gerne mal ein paar meinungen von euch gehört

    hier erstmal ein paar daten:

    1. Stufe:
    LG NP 362P
    5,1 KW Rivacold Verflüssiger mit Fanco Motor. Lüfter ist Drehzahlgeregelt.
    Danfoss TS2 mit 03er Düse (ca. 2,3kw bei -40°C)
    20 Platten PWT als Verdampfer
    Castel 4308/3 Filtertrockner
    R404a

    2. Stufe:
    LG NJ 282
    Luve STVF 67 als Enthitzer
    3,5m 1,1mm Kappillarrohr
    Ice-Man Verdampfer
    2m DN12 Saugleitung
    Castel 5540/4 Ölabscheider
    20 Platten PWT als Verflüssiger
    2x 50g Filter
    R1150 (Ethen)

    das problem ist das ich unter last absolut miese werte habe die ich der ersten stufe in die schuhe schiebe. hatte als erstes eine 02er düse (ca. 1,3kw bei -40°C) drin das ist garnichts gegangen. die erste stufe ist mir eingebrochen als ich die zweite stufe gestartet habe. habe dann eine 03er düse reingemacht und die erste stufe läuft halbwegs.

    hier mal ein paar daten unter last:

    Leerlauf:

    Erste Stufe:
    0,3 Bar Verdampfung
    13 Bar Verflüssigung
    -41,9°C am K-Type Fühler am Verdampfer Ausgang
    -38°C kurz vorm Saugstutzen

    Zweite Stufe:
    -0,2 Bar Verdampfung
    15 Bar Verflüssigung
    -105°C am Verdampfer Ausgang
    -107,1°C an der Saugleitung ca 15cm vorm Saugstutzen
    72°C Heißgas

    200 Watt:

    Erste Stufe:
    0,3 bis 0,4 Bar Verdampfung
    13 Bar Verflüssigung
    -39,4°C am Verdampfer Ausgang
    -37°C kurz vorm Saugstutzen

    Zweite Stufe:
    0 Bar Verdampfung
    17,5 Bar Verflüssigung
    -100,3°C Verdampfer Ausgang
    -103°C an der Saugleitung ca. 15cm vorm Saugstutzen
    80° Heißgas

    300 Watt:

    Erste Stufe:
    0,6 Bar Verdampfung
    13 Bar Verflüssigung
    -38,2°C am Verdampfer Ausgang
    -31,9°C kurz vorm Saugstutzen

    Zweite Stufe:

    0,2 Bar Verdampfung
    18 Bar Verflüssigung
    -98,1°C am Verdampfer Ausgang
    -101,2°C an der Saugleitung ca. 15cm vorm Saugstutzen
    84,2°C Heißgas

    In der Werkstatt hatte es knappe 18°C.

    Meiner Meinung nach packt der die erste Stufe die Last der zweiten Stufe (+Lasttester) nicht. Außerdem ist der Verdampfer für die Last nicht Optimal hab ich das Gefühl.

    Was meint Ihr?

    Besten Dank,
    Tim
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken    

  2. #2
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    die temperaturen stimmen aber so etwa mit den Sättigungsdrücken überein

    das DeltaT zwischen t01 und tc2 sind 7K also passt das in etwa.

    jetzt ist entweder die erste zu klein oder die platte.


    mach mal andere K type fühler drann weil 0,6 barg (1,6 bara) sind bei mir -36°C

  3. #3
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    Zitat Zitat von UnRockStar Beitrag anzeigen
    die temperaturen stimmen aber so etwa mit den Sättigungsdrücken überein

    das DeltaT zwischen t01 und tc2 sind 7K also passt das in etwa.

    jetzt ist entweder die erste zu klein oder die platte.


    mach mal andere K type fühler drann weil 0,6 barg (1,6 bara) sind bei mir -36°C
    ja das war auch schon meine überlegung ob die erste nicht zu klein für die zweite stufe ist. bzw die zweite zu groß für die erste

    das sind die billigen ktype fühler von conrad. ich weiß das man auf die net soviel geben sollte^^

  4. #4
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Was für einen PWT hatte den Ice-Man in seiner -105°C@300W Kaskade?


    Hast du die zweite Stufe vllt. etwas überfüllt, so das der Verdampfer überflutet ist und deswegen nicht richtig auf Leistung kommt weil das Kältemittel nicht (im Verdampfer) verdampfen kann?

    Wenn man mal Ice-Mans Kaskade im Vergleich nimmt, müsste er ca. -110°C am Verdampfer EINGANG gehabt haben, 5K Überhitzung -> -105°C Verdampferausgang.

    Der hohe Massenstrom kühlt dann den Verdichter, also liegt schon eine hohe Last an, welche die "schlechte" Temp der ersten Stufe erklären würde...

    3,5m 1,1er Kap kommt mir auch echt viel vor.
    Patricks 3m @ 0,9er Kapillarrohr passen doch. Der Massestrom der dadurch kommt, reicht um die 300W abzuführen. Größere Verdichter saugen stärker, also wird der Druck gesenkt und es verdampft kälter.

    Dickes Kap gibt dir ja nur mehr Massestrom, also die Fähigkeit mehr Last abzuführen.
    Das willst du ja eig. garnicht.

    Hab ich da nen Denkfehler?
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  5. #5
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    danke für eure antworten

    glaube iceman hatte auch nur einen 12 platten PWT drin oder?

    die zweite stufe kann überfüllt sein, ja. hab da recht beherzt was reinsaugen lassen.
    habe mir heute schon 0,9mm kappillar zurecht gelegt. morgen werd ich erstmal mt weniger füllmenge in der zweiten stufe einen kleinen test machen und dann das kap rohr wechseln. die verdichter sollten unter last auch passen. ich werde berichten

  6. #6
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Was mir grad noch eingefallen ist: Es kann gut sein das du dann auch in der ersten Stufe eine Düse zurück gehen musst! Aber das kann man dann ja anhand der Überhitzung ganz gut feststellen!
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  7. #7
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    ja das werd ich ja dann sehen. aber danke

  8. #8
    Erfahrener Benutzer

    Gründer von extremecooling.net
    Avatar von ice-man
    Registriert seit
    27.03.2004
    Ort
    Graz, Austria
    Beiträge
    4.642

    Standard

    Bei meinen Kaskaden habe ich nur PWT mit 12 Platten verbaut.

  9. #9
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    hab heute nochmal 400w getestet. läuft stabil... -97°C. hab das thermometer mal mitgenommen um es zu "kalibrieren". werde jetzt am samstag nochmal testen (nachdem ich noch ein paar fühler angebracht hab) und dann ergebnisse posten.

  10. #10
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    LÄUFT

    400W (392W):

    1. Stufe:
    -40°C
    0,3 Bar Verdampfung
    12,5 Bar Verflüssigung
    5k Überhitzung

    2. Stufe:
    -100°C
    0,2 Bar Verdampfung
    16 Bar Verflüssigung
    7k Überhitzung
    2-3k Unterkühlung

    Zweite Stufe Verdampfer Ausgang (fühler direkt an der seite vom evap ausversehen abgerissen )

  11. #11

    Standard

    sehr schön

  12. #12

    Standard

    Was hast du jetzt alles geändert?

  13. #13
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    gut gemacht.
    03er düse in der ersten stufe?

    gibts noch mehr bilder von der anlage

  14. #14

    Standard

    393 Watt Last?
    Was hast du denn für CPUs?
    Aber echt schöne Anlage! Respekt

  15. #15
    Erfahrener Benutzer Avatar von NoL
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    103

    Standard

    Sorry for the english, I can't understand all the writing.
    What evaporator? I am wondering as certainly none that I have to purchase can handle 392W.

  16. #16
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Hä, hast du die -93°C jetzt bei 400W am Verdampferausgang gemessen?

    7k Überhitzung
    2-3k Unterkühlung

    Jetzt nur mal von den Werten her: Würdest du kürzen würdest du bessere Ergebnisse bekommen.
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  17. #17

    Standard

    Zitat Zitat von NoL Beitrag anzeigen
    Sorry for the english, I can't understand all the writing.
    What evaporator? I am wondering as certainly none that I have to purchase can handle 392W.
    It's one of Ice-Man's. Similar to the evaps of Chilly1

  18. #18

    Standard

    it is a ice-man evaporator, 400W is the absolute maximum. i think we have no tests on cpus yet, because there are no chips with that load.

    0,2bar should be -100°C, evaporator outlet -93°C: 7k superhead (through evap)

    @Nol, feel free to post in our new english section

  19. #19
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    Zitat Zitat von Moc Beitrag anzeigen
    Hä, hast du die -93°C jetzt bei 400W am Verdampferausgang gemessen?

    7k Überhitzung
    2-3k Unterkühlung

    Jetzt nur mal von den Werten her: Würdest du kürzen würdest du bessere Ergebnisse bekommen.
    ja. ich hab mein thermometer neu kalibriert...
    wieviel würdest du denn kürzen. muss eh nochmal neu füllen da ich die manometer noch absperrbar mache

    Zitat Zitat von Patrickclouds Beitrag anzeigen
    gut gemacht.
    03er düse in der ersten stufe?

    gibts noch mehr bilder von der anlage
    ja wobei ich wieder die 02er wieder einbauen werde.

  20. #20
    Erfahrener Benutzer Avatar von NoL
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    103

    Standard

    @Nol, feel free to post in our new english section
    Thank you! But I'd also rather not miss out on these great projects

    Thank you for the explanation, is it a large spiral?

  21. #21
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard


  22. #22
    Erfahrener Benutzer Avatar von NoL
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    103

    Standard

    Seems both taller and thicker on the spiral. That you have injection to the bottom, we have top down then up the center. So we have less mass.

    Interesting.

  23. #23
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Zitat Zitat von NoL Beitrag anzeigen
    We have top down then up the center. So we have less mass.
    Nope, he/we do it exactly like that.
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  24. #24
    Erfahrener Benutzer Avatar von NoL
    Registriert seit
    09.06.2009
    Beiträge
    103

    Standard

    The picture looks like the other way around though, seems theres a hole drilled all the way down.

  25. #25
    Erfahrener Benutzer Avatar von EtheEnthusiast
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    117

    Standard

    Zitat Zitat von Lampe Beitrag anzeigen
    393 Watt Last?
    Was hast du denn für CPUs?
    Aber echt schöne Anlage! Respekt
    Meine (wie august sagt "kleine, normale") Anlage ist nicht nur für die jetzigen i7s
    :yeah: Danke, ist aber noch nicht ganz fertig

    Klasse Arbeit toaster
    Geändert von EtheEnthusiast (10.12.2009 um 12:31 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •