wir haben eine kaskade gebaut die nicht so ganz will.
die anlage hat zwei 23ccm verdichter10er saug und 6er druck
zwei gebrückte luve als enthitzer
nen normalen verflüssiger
20er pwt
danfos ts2 düse 01
1,5m dn8 saugleitung
die zweite stufe hat noch einen heißgasbypass direkt in den evap
sowie ölabscheider mit schwimmerventil
problem ist, dass im idle der saugdruck nicht zur temp am evap passt. last konnte sie mit 3m 0,9er auch nicht halten. haben dann auf 2,5m gekürzt, damit konnte man dann zwar die last halten, allerdings ging temp mäßig gar nix.
im idle hing die temp vielleicht bis -97 runter und plötzlich stieg die temp wieder an auf -90. wohlbemerkt ohne last. der saugdruck stieg auch an passte aber dennoch nicht zur gemessenen temperatur.
dann hatten wir mit tim nochmal neu befüllt. dabei haben wir rausgefunden dass 300watt zuviel für die erste stufe sind.
haben dann mit 275watt 15,x bar hd abgestimmt. dabei erreichten wir glaub -90°C unter last. dann auf 250watt runter geregelt. und die anlage is wieder in der zweiten stufe weggebrochen. der nd druck war wohl mit 14 bar zu niedrig.
haben schon alles versucht. vorher war 0,8er kap 2,2m drin, genau die gleichen probleme
verdichter wurde getauscht.
komplette saugleitung mit neuem verdampfer getestet hat aber auch nix gebracht.
hatten dann mal mit 404a befüllt, dabei ist die anlage schön ins vakuum gezogen.
der ölabscheider und bypass sollten also dicht sein (schwimmerventil und mgv)
filtertrockner vor und nach dem pwt wurden getauscht.
hat jemand noch irgend ne idee bzw hatte mal ähnliche probleme.