+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Problem bei starten eines Rotarys.

  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard Problem beim starten eines Rotarys.

    Morgen Leute,

    baue gerade eine Singlestage mit einem 12ccm Rotary.
    Die Anlage läuft halb gefüllt normal an.
    Sobald ich aber die Anlage mehr befülle eigentlich bis es kurz vor dem Saugstutzen vereist startet der Verdichter nicht mehr. Wenn ich dann das KM rauslasse bis etwa 10 Bar Standdruck dann startet der Verdichter kurz und geht wieder aus. Erst bei einem Standdruck von 8 Bar startet der Verdichter normal.

    Zu dem Verdichter gibt es einen "Run-Capacitor" von 10µF dieser hat vier Anschlüsse (wobei jeweils zwei miteinander verbunden sind) also sind es praktisch zwei Anschlüsse .

    Laut Datenblatt gibt es bei dem Verdichter die Anschlüsse S, R, C
    C schliesse ich direkt an eine Phase , S und R kommen an die Zwei Anschlüsse des Kondensators und
    Die zweite Phase kommt an den dritten Anschluss des Kondensators und der vierte Pol bleibt offen.
    Denke das ich das so richtig gemacht habe.

    Hier der Ausschnitt aus dem Datenblatt dazu :



    Was könnte hier das Problem sein ?

    Brauche ich hier zusätzlich einen extra Anlaufkondensator ?

    Gruß
    Geändert von monteboy (19.04.2010 um 12:42 Uhr)

  2. #2
    Administrator Avatar von august123
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ort
    Süd- BW
    Beiträge
    4.894
    Blog-Einträge
    5

    Standard

    normal passt das so, Rotarys haben nur Betriebskondensatoren. Ganz wenige z.B. Lunite haben zusätzlich noch Startrelais und Anlaufkondensator, aber wenn du das nicht hast wirds auch nicht so einfach das nachzurüsten.
    Außerdem müsste er ja auch so laufen wie es der Hersteller vorgibt und 10bar sind auch noch innerhalb der Spezifikation.
    Kannst du mal die Stromaufnahme überwachen? Mal anderen Kondensator versuchen? 10µF kommt mir außerdem relativ wenig vor, ich hatte die 12ccm Highly mit 15-20µF ausgestattet.
    Aber ansonsten würde ich auf nen defekten Verdichter tippen.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    Ich hab mir Heute einen neuen Kondensator 20µF gekauft der alte 10µF war aus dem Baujahr 1996
    Ich hatte mit nem Voltmeter die Spannung gemessen also die fällt relativ schnell auf unter 160V (mit dem alten Kondensator)
    Mal sehen ob das was bringt ansonsten muss ein neuer Rotary her.
    Geändert von monteboy (19.04.2010 um 15:59 Uhr)

  4. #4
    Administrator Avatar von august123
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ort
    Süd- BW
    Beiträge
    4.894
    Blog-Einträge
    5

    Standard

    dass die Spannung fällt dürfte normal sein, da die Kapazität nicht besonders groß ist und das Voltmeter ja auch einen Innenwiderstand hat also den Kondi entlädt.
    Aber es könnte trotzdem sein dass der Kondi was ab hat.

  5. #5
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    Welche Motorleistung Pe hat der Verdichter ??

    Hier kannste nachsehen!! Faustformel!!

    2010-04-19_175849..jpg
    Geändert von suction (19.04.2010 um 17:59 Uhr)
    Kalt ist es am Nordpol

  6. #6
    Administrator Avatar von august123
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ort
    Süd- BW
    Beiträge
    4.894
    Blog-Einträge
    5

    Standard

    ich kenne die Tabelle, kommt aber bei Rotarys eigentlich nicht an die Herstellervorgaben bei den Kondensatoren ran. Deutlich zu groß irgentwie...

  7. #7
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    Also der Rotery sollte um 0.55KW oder genau 3/4 PS haben

    Wie gesagt es war ein 10µF Kondensator dabei ... nun habe ich einen 20µF verbaut ... startet nun sofort , aufgefallen ist mir das schon fasst über 30 minuten gewartet werden muss bis der wieder anspringt nach dem der Verdichter schon mal an gewesen ist.
    Geändert von monteboy (20.04.2010 um 02:05 Uhr)

  8. #8
    Administrator Avatar von august123
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ort
    Süd- BW
    Beiträge
    4.894
    Blog-Einträge
    5

    Standard

    dass Rotarys erst nach Druckausgleich wieder anlaufen ist normal, allerdings kommen mir da 30 Minuten für eine Kaprohr Anlage deutlich zu viel vor.
    Ich denke dass der Verdichter nichtmehr ganz OK ist.