Hallo zusammen,
ersteinmal möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Patrick und ich komme aus Kerpen bei Köln.
Von Beruf bin ich Energieanlagenelektroniker (Fachrichtung: Heizung/Klima/kälteregelung )
Also bin ich von Seiten der Steuerung schonmal bestens informiert
Nun bin ich dabei mir einen Kühlraum zu Bauen.
Dabei sollen folgende Komponenten eingesetzt werden (sind vorhanden).
Bitzer Verdichter 2HL - 1.2Y
(Fördervol. 5.56 m³/h, Max Überdruck (ND/HD) 19/28Bar
Lu-Ve Verflüssiger SHVN 11/4 (11kw Verflüssigungsleistung)
Seperater Flüssigkeitsunterkühler an Kaltwassersatz
1 x Verdampfer 2,0 kW @ -5°
1 x Verdampfer 3,5 kW @ -5°
Kältemittel R404a
Laut Bitzer-Software erreicht der oben genannte Verdichter 5.52 kW bei:
Verdampfung -5°
Verflüssigung +40°
Flüssigkeitsunterkühlung 20K (Kühlung durch Kaltwassersatz)
Sauggastemp: 25
benötigte verflüssigungsleistung: 6.09 kW
Massenstrom 122,0 kg/h
Druckgastemp (ungekühlt) 91,3 °C
Saugseitige Verrohrung 16mm
Druckseitig 12mm
Von der Theorie müsste also alles passen.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
Wie erreiche ich die angegebenen Werte?
Welchen TEV mit welcher Bedüsung benötige ich (am liebsten Danfoss)
mit Welchem Druck wird das system in dieser Konfiguration laufen?
Ich bedanke mich schon im Voraus
Viele Grüße
Patrick



Zitieren
wie oft wird frische ware eingebracht usw. am besten beschreibst du mal so einen tagesablauf der kühlzelle wie du es dir vorstellst 


( Heizung aus)