Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 76 bis 81 von 81

Thema: Eigenbau Wärmepumpe für 200qm Haus

  1. #76

    Standard

    Wir haben dir schonmal den Tipp gegeben dich entweder hier im Forum umzusehen (es ist wirklich ALLES da, man muss sich nur einige Wochen, Monate einlesen) oder ein Buch für den Einstieg zu kaufen. Ich kann nicht in jedem Posting aufs neue die Grundlagen erklären, die du offenbar immernoch nicht verstanden hast bzw. nicht verstehen willst.

  2. #77
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    ein TEV muss mit flüssigen kältemittel, also ohne gasblasen gefüttert werden.
    daher braucht man vor dem ventil einen sammler, wo sich das flüssige kältemittel sammelt. der sammler wird nach dem verflüssiger in die kondensatleitung gesetzt. über ein steigrohr wandert nun das flüssige kältemittel durch die flüssigkeitsleitung zum TEV. in dieser leitung verbaut man noch ein schauglas um beim befüllen zu sehen, bei welcher kältemittelmenge das TEV komplett mit flüssigen kältemittel versorgt ist.

    Beim TEV musst du nur auf das richtige kältemittel achten, da der temperaturfühler je nach kältemittel mit einer bestimmten füllung versehen ist. dann gibt es noch zu unterscheiden zwischen internem und externem druckausgleich. hat man im verdampfer einen druckabfall zu erwarten verwendet man ein tev mit externem druckausgleich um den druck hinter dem verdampfer zu messen.

    wenn du auf TEV umbauen willst benötigt man
    sammler
    sicherheitsschraube für sammler die bei einem übersteigen des zuläassigen drucks das kältemittel ablässt.
    rotalockventil
    filtertrockner
    schauglas
    TEV für das entsprechende Kältemittel
    Düse für TEV
    evtl noch lötadapter falls man seinen bördeln nicht vertraut

    kosten kannst du mit 150-200 euro für die aufgelisteten teile rechnen.

    hier mal ein schaubild wie das bei einer anlage mit TEV aussieht. für dich ist hier die 1. Stufe von bedeutung. hast du ein TEv mit externem druckausgleich, dann kommt nach dem fühler die leitung die den druck misst. "Erst fühlen, dann drücken!"
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Geändert von Patrickclouds (12.07.2011 um 12:59 Uhr)

  3. #78

    Standard

    das Problem ist dass diese Komponeten überhaupt nicht für R410A ausgelegt sind und man überall schwierig zu beziehende Sonderbauteile verwenden muss. So müssen die Betriebsdrücke für Sammler, Schauglas usw. erheblich größer sein.

  4. #79
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    ja die teile sind sicher etwas teurer und muss man erstmal ne quelle finden als privatperson.

    hab den preis von normalen komponenten genommen um ihn nicht zu sehr zu schocken
    Geändert von Patrickclouds (12.07.2011 um 13:03 Uhr)

  5. #80
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    17.01.2011
    Beiträge
    28

    Standard

    Ist das hier evtl brauchbar? EEV (R410A tauglich) unter 300 EUR mit Steuerung, Ventil, Drucksensor, Tempsensor
    http://www.i-acs.co.uk/store/index.p...vd00n3e5k.html

  6. #81

    Standard

    mit Steuer bist schon bei 330€, Versand mindestens 30€ wenn sie überhaupt nach DE liefern würden. Trotzdem, interessantes Angebot.
    Das Emerson Ventil/ Regler war halt noch mit Ethernetfunktionen.

    Du hast ungefähr 5kW Leistung, das kannst du mit dem passenden Ventil abdecken, insofern würde dieses System passen, du brauchst allerdings noch ein Display oder Programmieradapter. Den Rest klärst du am besten mit dem der es einbaut.