Anlage mit Sammler - Füllmenge
servus,
ich hab mal eine grundlegende frage. Wie verhält es sich mit der kältemittel menge in anlagen die einen sammler haben? nehmen wir mal an, eine anlage hat einen sammler mit 500ml rauminhalt. ob da im betrieb nun 100ml oder 300ml flüssiges kältemittel drin stehen, ist doch eigendlich ziemlich egal. demnach sollte die füllmenge einer solchen anlage doch in weiten grenzen variabel sein und keinen einfluss auf die funktion der anlage haben. ist dieser gedankengang richtig?
gruß oliver
Geändert von sunny (18.08.2011 um 21:54 Uhr)
-
Moin.
Ganz genau. Erst wenn der Sammler ganz voll (KM staut sich im Verflüssiger) oder leer (Blasen hinter'm Sammler) ist, spielt die Füllmenge wieder eine Rolle.
Cheers