Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Anlage mit Sammler - Füllmenge

  1. #1
    Benutzer
    Registriert seit
    12.07.2010
    Beiträge
    29

    Frage Anlage mit Sammler - Füllmenge

    servus,
    ich hab mal eine grundlegende frage. Wie verhält es sich mit der kältemittel menge in anlagen die einen sammler haben? nehmen wir mal an, eine anlage hat einen sammler mit 500ml rauminhalt. ob da im betrieb nun 100ml oder 300ml flüssiges kältemittel drin stehen, ist doch eigendlich ziemlich egal. demnach sollte die füllmenge einer solchen anlage doch in weiten grenzen variabel sein und keinen einfluss auf die funktion der anlage haben. ist dieser gedankengang richtig?
    gruß oliver
    Geändert von sunny (18.08.2011 um 21:54 Uhr)

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    18.06.2010
    Ort
    Speyer
    Beiträge
    135

    Standard

    Moin.
    Ganz genau. Erst wenn der Sammler ganz voll (KM staut sich im Verflüssiger) oder leer (Blasen hinter'm Sammler) ist, spielt die Füllmenge wieder eine Rolle.

    Cheers

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •