    Mir war heute ein wenig langweilig am abend,
    also kurzerhand 400V verdichter aus der Garage reingeschleppt, manometerbatterie drann.
    Schnell bissi was verkabelt und schon läuft der 400V verdichter, der eigentlich 3 Phasen braucht, an einer phase




    Die Leute die beim Benchen waren gehen bestimmt jetzt Indeckung weil sie Mehrere Kondensatoren sehen
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken        
    Bitte ein Bit(zer)

  2. #2
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    sieht doch gut aus.
    aber auch nur solange bis sich die sauerei vom kondi im raum verteilt

  3. #3
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    dazu ist ja der dicke kondensator mit 100ED von heute mittag =)
    Bitte ein Bit(zer)

  4. #4
    Team EC Avatar von godmod
    Registriert seit
    01.07.2005
    Ort
    Ö
    Beiträge
    4.232

    Standard

    solange es keine (nicht bipolaren) elektrolytkondensatoren sind...

  5. #5

    Standard

    nice vorallem dein Anschlusskabel gefällt mir 3G1,5 für Drehstrom tsts.
    Und wie läuft er sonst im Steinmetz? Mal Stromaufnahme gemessen?

  6. #6
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    @ august

    psst, nicht alles verraten

  7. #7
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    Läuft eigentlich ganz ok aber noch leider nix brauchbares da es in keinem Kreislauf läuft.
    stromaufnahme mess ich die tage mal.

    hab das kabel mal schnell genommen weil es die stecker drann hatte sonst hätt ich ein neues machen müssen , war mir dann doch zu doof
    Bitte ein Bit(zer)

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    08.10.2007
    Beiträge
    162

    Standard

    ich will nich dabei sein wenn so ein Kondensator hochgeht ^^

    die dinger sind ja schon laut wenn man nen kleinen explodieren lässt.. und erst die sauerei danach..

  9. #9
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    naja... ich erinnere mich ans letze benchen:

    alle andern:”unrock, bist du dir auch sicher das es auch ohne probleme geht?”
    unrock:”klar, da passiert nix”
    die andern:”unrock, da hats eben gefunkt”
    unrock:”ne, das geht”
    und dann hats nurnoch BAM gemacht

  10. #10
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    die kondis hatten auch nur 10% ED..

    dieser kondi hat 100% ED =)

    das eine mal wars startrelai hinüber
    Bitte ein Bit(zer)

  11. #11
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    01.05.2005
    Beiträge
    337

    Standard

    kannste mal geanu erklären wie dus angeschlossen hast ?

    mfg

  12. #12

    Standard

    z.B. hier:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic1880_f29_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html

  13. #13
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    08.10.2007
    Beiträge
    162

    Standard

    so gut wie mit einer echten 400V mit 3Phasen wird er nicht laufen (Theoretisch)

    praktisch.. ka..

  14. #14

    Standard

    klar hat nur 75% seiner Nennleistung oder so.
    Sind übrigens 400V was das Netz hergibt.

  15. #15
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    hat nur 30% seiner mechanischen nennleistung

    wies mit Kälteleistung aussieht kann ich noch nicht sagen
    Bitte ein Bit(zer)

  16. #16

    Standard

    nochmal nachgesehen, Nennleistung dann 70%, Anlaufmoment 50%.
    Jeweils bei optimalem Kondensator.

  17. #17
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    08.10.2007
    Beiträge
    162

    Standard

    hast du zuhause keine 400V leitung..
    oder hast du absichtlich den versuch gemacht??

  18. #18

    Standard

    er hat 400v leitung
    absicht

  19. #19
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    grund ist ich will eine kaskade bauen die ich hier mit 400V nutzen kann, aber auch mla mitnehmen kann

    weil ich setz ja generell auf 400V maschinen wie die meisten schon gemerkt haben
    Bitte ein Bit(zer)

  20. #20
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    22.02.2007
    Beiträge
    164

    Standard

    Wow, nicht schlecht ^^ Theoretisch müsste die Kälteleistung die selbe sein da u/min die selben sind. Der Drehmoment ist wohl dann nur schlechter...

    *sich den Link anschaut*

    Ahja. Nicht Schlecht.
    Keep it simple and stupid

    Unrockstar du weist ja das ich nicht der hellste im Drehstrom bin, aber kann man nicht Kondensatoren genau so auslegen das sie die gleiche versetzte Sinusform erzeugen wie der handelsübliche 400V?
    Da wird ja schon von der Phasenverschiebung von 90° gesprochen ...

    Man müsste ja die Verschiebung pro Kondensator ”nur” auf 120° bringen.

    Aber wie gesagt, so würde es ja auch schon gut funktionieren.

  21. #21
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    wird meines erachtens um 180° Verschoben.

    leider ist u^-min nicht das selbe .

    Pumpdown: Der hatn schuss der hat zwischen allen anschlüssen den selben wiederstand.
    da is was nicht in ordnung.
    Unrockstar: Ist ja auch drehstrom.
    Pumpdown:kann sein
    .
    .
    .
    .

    Bitte ein Bit(zer)

  22. #22
    Team EC Avatar von godmod
    Registriert seit
    01.07.2005
    Ort
    Ö
    Beiträge
    4.232

    Standard

    Die Phasenverschiebung beim Kondensator beträgt aber 90°.

  23. #23
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    ... und genau daraus ergibt sich das elliptische Drehfeld in der Steinmetzschaltung. Man hat 2 Phasen, die um 180 Grad verschoben sind und eine, die um 90 Grad verschoben ist. Die Schaltung ist nur ein Behelf und die erreichbare Motorleistung ist im Vergleich zu einem Drehstromanschluss deutlich geringer.

    Besser ist ein sog. Frequenzumrichter, der aus den 230V Netzspannung eine Gleichspannung macht, aus der wiederum 3 Phasen mit je 120 Grad Versatz erzeugt werden. Einen solchen Frequenzumrichter kann man bei Ebay mit etwas Glück recht günstig erlegen. Wichtig ist nur, dass er für 230V einphasig ausgelegt ist.

    Gruss,

    Philipp

    Z.B.: http://cgi.ebay.de/Frequenzumrichter-LENZE-8200-VECTOR-1-5-KW-NEU_W0QQitemZ320215385016QQihZ011QQcategoryZ65451Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

  24. #24
    Team EC Avatar von godmod
    Registriert seit
    01.07.2005
    Ort
    Ö
    Beiträge
    4.232

    Standard

    ja so dachte ich mir das auch: -90° / 0° / +90°
    Daher kommt auch eine etwas höhere mechanische Beanspruchung oder?

  25. #25
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    jo.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein