Thema: Kaskaden Chiller

  1. #1

    Standard Kaskaden Chiller

    Da wohl Niemand meinen MTZ22 will, dachte ich mir; baue ich mir eben ein Kaskadenchiller, bevor ich das Ding verschenke.

    Habe schon mal ein bischen angefangen.








    Mal schauen ob ich morgen weiter kommen, zur Zeit nervt mich die Anlage, da diese undicht ist. Wieso kann so eine Anlage eigentlich mal nicht auf anhieb dicht sein? Dabei lasse ich mir ja schon viel Zeit beim löten, immer das selbe.


    Bilder vom VF habe nicht gemacht, der befindet sich draußen. Ist ein Luve mit 5,2 KW. KVR und KVP sind für den Winterbetrieb vorgesehen. Ansonsten was ist noch so verbaut:

    3,4 L Sammler
    NTZ68
    SWEP B8 30

    Was wird noch verbaut:

    Druckwächter
    MTZ22
    0,88 L Sammler
    Alco Ölabscheider
    4,6 L Expansionstank
    SWEP B8 30
    Danfoss TEB
    Dixel
    haufen Thermoelemente
    Dixell KSR
    215 L Metallfass
    4x Laing E6 Pumpen
    2x Lenze 8100
    2x Trafos (das ganze wird an einer 230V Steckdose betrieben)
    jede menge Rohr ca. 40 Meter usw.


    Kühlleistung ca. 1000 W bei -82 / 35 °C. Angepeilt wird ein Methanolvorlauf von -77 bis -80 °C.





  2. #2
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Geiles Projekt. Bin jetzt nicht viel durchgegangen aber: Bekommt die zweite Stufe keinen Enthitzer?
    Und WOFÜR überhaupt?
    Das Metallfass ganz voll mit Methanol???
    Brennbarkeit usw...?
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  3. #3

    Standard

    Doch sogar zwei

    Ein Luve mit 720 W und noch ein Miniatur Verflüssiger, damit ich das Heißgas fast auf Raumtemperatur bekomme.

    ne ganz voll mit Methanol nicht, ca. 190 L . Im Metallfass wird noch ein Schraderventil verlötet und ein Manometer, damit das genze mit Stickstoff beaufschlagt werden kann.

    Naja wozu baut man sowas hier im Forum, ist doch klar. Damit man fast den kompletten Rechner kühlen kann.

  4. #4
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    Hätte den KVR und den KVP weggelassen.

    Lüfter drehzahlgeregelt über drucktransmitter ist besser.
    Bitte ein Bit(zer)

  5. #5

    Standard

    Zitat Zitat von UnRockStar
    Hätte den KVR und den KVP weggelassen.

    Lüfter drehzahlgeregelt über drucktransmitter ist besser.
    Stellt sich halt die Frage ob das ausreicht bei sehr kalten Temperaturen von unter -5 °C den Lüfter still zu legen.

  6. #6
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    Wenn der Verflüssiger Richtig Dimensioniert ist dann ja.

    Bitte ein Bit(zer)

  7. #7

    Standard

    rechner unter -15° geht nicht allerspätestens bei -30 zickt er

  8. #8

    Standard

    Zitat Zitat von teurorist
    rechner unter -15° geht nicht allerspätestens bei -30 zickt er
    Rechner?


    Die 1 Stufe ist nun dicht, nach 24 Stunden ist der Druck gerade mal um 0,1 mbar gestiegen. Neue Fotos gibt es demnächst-

  9. #9

    Standard

    ja dein computer wird zicken wenn du das wirklich machen willst ...

  10. #10

    Standard

    Zitat Zitat von teurorist
    ja dein computer wird zicken wenn du das wirklich machen willst ...

    Ja dann zickt der halt.

  11. #11
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    zur not einfach den chipsatz mit nem luftkühler und nicht mit dem chiller kühlen
    kühler sollten natürlich kein plexiglas haben sondern cu. ob delrin geht glaub ich auch nicht.
    und die schläuche könnten evtl auch überfordert sein auf dauer.
    pumpe wird man sehn ob es geht bzw wie lange

  12. #12

    Standard

    Zitat Zitat von Patrickclouds
    zur not einfach den chipsatz mit nem luftkühler und nicht mit dem chiller kühlen
    kühler sollten natürlich kein plexiglas haben sondern cu. ob delrin geht glaub ich auch nicht.
    und die schläuche könnten evtl auch überfordert sein auf dauer.
    pumpe wird man sehn ob es geht bzw wie lange
    Kühler werden alle mit Silberlot hartgelötet. Als Schlauch kommt Teflon zum Einsatz. Bei den Pumpem werden sämtliche Dichtungen gegen Teflon getauscht.

  13. #13
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    Bist du eigentlich sicher das methanol noch pumpfähig ist bei -90C°?
    Als schlauch würde ich VA wellrohr nehmen, teflon neigt schon ein wenig zum brechen bei den temps.
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

  14. #14

    Standard

    Sicher? Die Teflonschläuche die ich nehme sind bis -196 °C zugelassen.

    Ethanol ist bei -90 °C nicht mehr pumpfähig, aber nicht Methanol. Bei -77 bis 80 °C beträgt die Dyn. Visk. bei Mehtanol 5 bis 5,5 mpas, also immer noch sehr dünnflüssig und gut pumpbar. Im Primärkreislauf werde ich ca, auf 3200 l/h kommen, in Sekundär um die 250 bis 300 l/h. Genaueres wird mir der Durchflussmesser sagen.

    2. Stufe ist fast fertig, morgen folgen neue Bilder.

  15. #15
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    krasse sache nen maneurop kaskaden chiller

    wo steht eigentlich der rechner später?

  16. #16

    Standard

    Bis zum Rechner sind es dann ca. 40 Meter 22x1 Rohr (2. Stock)

  17. #17

    Standard

    So Update:


    2. Stufe fast fertig. Morgen noch Saugleitung zusammenlöten, Lötstellen reinigen, TEV zusammen schrauben und Vakuumdichtheitsprüfung.









  18. #18
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Sehr sauber gefält mir sehr gut.

    Braucht kein Mensch soeinen Chiller aber einfach nur Geil :yeah:

  19. #19
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    Zitat Zitat von Chillout
    So Update:


    2. Stufe fast fertig. Morgen noch Saugleitung zusammenlöten, Lötstellen reinigen, TEV zusammen schrauben und Vakuumdichtheitsprüfung.


    das ist keine gute ”dichtheitsprüfung”

    die rohrleitungen hättest du etwas schöner verlegen können, aber hey, hauptsache es funktioniert
    bin mal gespannt wie lang du den chiller dann nutzen wirst


  20. #20
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Bis zur nächsten Stromrechnung

  21. #21

    Standard

    Zitat Zitat von Bergbauer_Sepp
    Bis zur nächsten Stromrechnung
    Die kenn ich schon, ca. 2 kw während der Kühlphase. Das ist schon eingeplant..

    @toaster

    Anlage soll nicht schön sein, sondern funktionieren

    Das mit der Dichtheitsprüfung ist Ansichtsache. Zum Beispiel liefert diese in der 1. Stufe keine plausiblen Ergebnisse, da unterschiedliche Bauteiltemperaturen und somit Druckschwankungen von 3 bis 4 bar.

    Finde Vakuum deutlich besser, da sieht man auch gleich ob die Anlage trocken ist.

    Alle großen Anlagen werden eigentlich mit Vakuum geprüft. Mit Stickstoff kann man halt bei Kleinanlagen prüfen, zu denen meine Anlage natürlich auch zählt.
    Undicht ist diese auf jeden Fall nicht, gehe sowie so erst mit dem D-Tek rüber.

  22. #22
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    woher bekommst du eig die dicken Alfa Lavel?
    Bitte ein Bit(zer)

  23. #23
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    wenn du mal einen GKK besucht hast weißt du wieso man vakuum nicht zur dichtheitsprüfung nehmen sollte. wir drücken auch große anlagen mit stickstoff ab. mit großen anlagen mein ich wirklich große anlagen.

  24. #24

    Standard

    Zitat Zitat von UnRockStar
    woher bekommst du eig die dicken Alfa Lavel?
    Du meinst die Swep?

    Entweder hier vom Iceman oder Kältefischer, bekomm ich sogar Prozente (35 bis 40%) und das als Privatmann.




  25. #25
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    Zur dichtheitsprüfung ist Vakuum ok wenn man ein entsprechendes messgerät und vor allem einen schreiber daran hat.
    Die Form des Druckanstieges ist nicht unerheblich.
    Allerdings grade bei großen anlagen ist Vakuum sehr ungeignet, da man kein zum druckmessen erforderliches Vakuum aufbauen kann (in endlicher Zeit) und lecks am anderen ende mit großer verzögerung gemessen werden.
    Vorteil: Kein temperatureinfluss
    Nachteil: Keine Druckfestigkeitsprüfung.
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.