    also wirklich groß ist der durchsatz nicht auser deine pumpe ist zu schwach
    Bitte ein Bit(zer)

  2. #27
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834
    Blog-Einträge
    16

    Standard

    So hier mal die Ergebnisse von meinem Wasserchiller mit Selfmade Koaxialkühler:

    Verdichter:
    - Teco - KETC154ELBABA
    - 1 PS / http://www.teco.com.tw/ca/en_version/02pro2-2-ke.asp?pid=179

    -Verflüssiger ist ein Monoblock.
    -Koxial wird gefüttert mit einem R22 TEV mit R134A (02er Düse).
    -Ebenfalls ist der ganze Kreislauf mit R134A gefüllt, dazu ist die Anlage noch unterfüllt
    -Als Pumpe dient derzeit noch eine 230V Kondensatpumpe aus einem alten Klimagerät
    -3.0L Im Wasser ”Becken” mit 22.8 °c, is dann unten in 9 Min auf 0°c.

    Wasserausgangstemp: -1.4° danach is feierabend


    Eis im Wasser:
    Wassertemp: [Druck der Anlage im Stillstandbr]Im Betrieb:Anlage gemäß Schauglas noch unterfüllt
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  3. #28
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.680
    Blog-Einträge
    9

    Standard

    das mit der Kondensatpumpe sieht gefährlich aus
    Bitte ein Bit(zer)

  4. #29
    Team EC Avatar von Lutl
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Osttirol
    Beiträge
    358

    Standard

    ich kann mich noch an nen kühlraum erinnern der mit nem R22 ventil mit R134a nicht funktioniert hat.....

    soll jetzt nicht blöd rüberkommen aber 22er ventil mit 134er jauche hat bei mir noch nie richtig funktioniert

  5. #30
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834
    Blog-Einträge
    16

    Standard

    @UnRock: Japp *g* sollt ich noch fest kleben xD
    @Lutl: Hast du schon recht, aber nach dem da eine Düse für R134A drin ist, scheint es zu funktionierte, auch die Unterkühlung weicht nur um grade mal 2K ab, aber das auch nur solange bis ich mein R134A Ventil hab
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  6. #31
    Erfahrener Benutzer

    Gründer von extremecooling.net
    Avatar von ice-man
    Registriert seit
    27.03.2004
    Ort
    Graz, Austria
    Beiträge
    4.641

    Standard

    Also bei den Standard Ventilen von Danfoss, Alco Castel ist die Düse für alle Kältemittel die gleiche, der Unterschied liegt beim Ventil

  7. #32
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834
    Blog-Einträge
    16

    Standard

    Is auch nur ne notlösung, bis mein bestelltes R134A TEV da ist
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  8. #33
    Team EC Avatar von Lutl
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Osttirol
    Beiträge
    358

    Standard

    düse für R134a ? WTF wer hat dir denn des verkauft?

    des ausschlaggebende ist das ventil bzw die füllung des Fühlers aber was ich gelernt habe wird wohl längst veraltet sein.....

    was is dann ausschlaggebend dass eine düse für ein bestimmtes kältemittel passt?

  9. #34
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    So heut Abend mal den Dampfdom und das Kap. Rohr angelötet. Als nächstets werd ich das Ding dann schäumen.



    @ Sany jo hab mir das grad mal ausgerechnet der bringt 500 Watt dein Koaxialverdampfer. Ansonsten laut Datenblatt hat der Verdichter 2,3 KW max Leistung. Mit energetisch hat das nicht viel zu tun aber es funktioniert und das ist wie immer erstaunlich ! Nen 407 C Verichter nen R22 TEV und R134 a als Kältemittel lol. ( Überhitzung nicht Unterkühlung ;-) )
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Kalt ist es am Nordpol

  10. #35
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Sollte nicht unten eingespritzt werden?

  11. #36
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    Jo richtig normalerweise. Aber ich habe das prob das ich auch die Wasserseite später von selbst entlüftet was den Ein und Austritt betrifft somit hab ich einen Dampfdom eingebaut der die Flüssiganteile etwas mindern soll falls welche anstehen.
    Kalt ist es am Nordpol

  12. #37
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    Soo nun hab ich es geschaft den Mist sauberer zu schreiben. Zu beachten die Druckverluste sind noch nicht mit drin hab Cih vernachlässigt da keine Lust sonst werd ich noch bekloppt


    Shit hat der nicht hochgeladen naja dann Image Shake sorry.

    <a href=”http://img526.imageshack.us/i/rechnung.png/” target=”_blank”><img src=”http://img526.imageshack.us/img526/3180/rechnung.th.png” border=”0” alt=”Free Image Hosting at www.ImageShack.us” /></a><br /><br /><a href=”http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img526/3180/rechnung.png” title=”QuickPost”><img src=”http://imageshack.us/img/butansn.png” alt=”QuickPost” border=”0”></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
    Kalt ist es am Nordpol

  13. #38
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    Soo nochmal das ganze ;-)

    @ All hoffe das stimmt alles so :-)


    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Kalt ist es am Nordpol

  14. #39
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    An das selbstentlüften hab ich garnicht gedacht.

    Das mit dem Dampfdom ist sicher eine Gute Idee.

  15. #40

    Standard

    welche Wärmekapazität vom Wasser hast du angenommen? Muss man wegen Glykol evtl nachkorrigiren?
    Hast du die abnahme des Massestroms bei zunehmender Förderhöhe berücksichtigt?
    Saubere Rechnung ansonsten...

  16. #41
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    400 W = 0,40 kJs ??? --> eher 0,40 kJ/s

    0,02 m2 = 230 cm2 = 2300 mm2 ??? --> eher 23000 mm2

    Im zweiten Medium konstant 5 Grad anzunehmen, hmmmm... ? Und ich komm dann auf 14,3, aber das ist ja egal.

    Bei di bekomme ich aus Deiner Rechnung 1,88+10^-3 kg*s/m2 raus, selbst wenn man die Watt richtigstellt, sind das immernoch kg/m2 und der Wert stimmt auch nicht... und wie kommst Du auf die 10 m/s ?

    Im weiteren Verlauf wirds dann irgendwie noch wilder, da habe ich dann irgendwie die Lust zum Weiterrechnen verloren.

    Ich glaube, da sollte man vielleicht noch einmal neu anfangen, oder aber die ganze Berechnung wegschmeissen, wenn der WT eh brauchbar funktioniert

    Gruss,

    Philipp

  17. #42
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    @ phillip

    punkt 1 jo wegen / naja egal

    punkt 2 ist nen kleiner Fehler beinträchtigt aber nicht die Rechnung

    punkt 3 10 m/s ist die Geschwindigkeuit in der Saugleitung Tabellenbuch!!

    Ansonsten Danle das de auch mal nachgerechnet hast. Ich hoffe es kann sonst noch einer ein Urteil fällen oder am besten dieselbe Rechnung dagegenstellen.



    Kalt ist es am Nordpol

  18. #43
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    @ sir Bamelt

    HAb doch gepostet das ich die Druckverluste nicht drin habe . Ausserdem hat das nix mit Förderhöhe zu tun sind 10 cm das rechne mal um auf 10m = 1bar also nix.Es geht haubtsächlich um Reibung Bögen und Übergänge wie schon gesagt keine Lust.
    Kalt ist es am Nordpol

  19. #44

    Standard

    ich hab an was anderes unter dem Druckverlust gedacht. Stimmt natürlich dann.
    [W]= J/s
    Das mit der Reibung lässt sich relativ leicht berechnen. Du kannst den Kreislauf so aufbauen wie er dann später aussieht und die Zeit stoppen, die du brauchst um eine best. Massenstrom zu transportieren. Das rechnest du gegen die Zeit die es ohne Widerstand braucht. So kannst du wenigstens feststellen, ob deine Pumpe reicht.
    Ich glaub in einem der Reisner Bücher sind Näherungsformeln für Windungen zu finden.
    Ich check mal ob bei mir was ist und poste ggf.

  20. #45
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834
    Blog-Einträge
    16

    Standard

    Naja das Verwunderliche ist in der tat, das dass ganze so läuft.. wobei das ganze wie gesagt ein Testaufbau war um den Koaxialverdampfer zur testen.

    Nach dem alles so funktioniert wie ich das geplant hab, sind bereits die passenden Teile bestellt worden, ebenfalls der Wassertank aus Edelstahl hab ich bereits schon in unserer Firma zusammen gebaut

    Fehlt nur noch das Ordendliche verschweißen und die Deckel, Pics folgen dann noch
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  21. #46
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    @ SirBamelot

    jo die Pumpe ist schon von Grund auf zu schwach muss mir mal eine andere Hohlen und dann die Anlage Testen.
    Kalt ist es am Nordpol

  22. #47
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    Soo Pumpe ist bestellt und Wärmwtauscher ist moin fertig geschäumt. Als Pumpe habe ich mir eine Eheim mit bis zu 1000 l/h bestellt für 54 €.
    Kalt ist es am Nordpol

  23. #48
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    So fertig geschäumt das ganze als nächstes wird Verflüssiger Filtertrockner eingebaut sodass ich füllen kann
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Kalt ist es am Nordpol

  24. #49
    Administrator Avatar von august123
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ort
    Süd- BW
    Beiträge
    4.894
    Blog-Einträge
    5

    Standard

    schön gemacht was hast du als Form verwendet?

  25. #50
    Team EC Avatar von suction
    Registriert seit
    24.04.2006
    Ort
    between Koblenz Wiesbaden
    Beiträge
    476

    Standard

    HT Rohr und das dann vorher mit Spüli pur einpinseln dann geht alles wieder auseinander ausserdem härtet der PU Schaum schneller , da der Feuchtigkeit zu aushärten benötigt.
    Kalt ist es am Nordpol