+ Antworten
Seite 1 von 9 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 212

Thema: Malle´s "schwarze Töpfchen" Kaskade

  1. #1
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard Malle´s "schwarze Töpfchen" Kaskade

    Der ein oder andere wird es bestimmt schon mitbekommen haben: Ich traue mich an meine erste Kaskade.

    Hier mal ein paar Eckdaten:

    1. Stufe

    > Aspera NEK2150GK
    > Rivacold 2,84kW Verflüssiger
    > EBM Axiallüfter S4E 300-AP26-37/S
    > PWT Danfoss B3-012-15-3.0-H
    > Danfoss TS2N
    > R404A
    > Dixell XR20C
    > Sammler 3,1L Roller
    > Manometer ND/HD Wigam ML60xxC4FA
    > KP5 Danfoss
    > Filtertrockner Alco 82s
    > Schauglas Alco MIA M06

    2. Stufe

    > Aspera NEK2150GK
    > R23
    > Ölabscheider 5540/4 12mm Castel
    > Ausdehnungsgefäß 3,1L Roller
    > Manometer HD/HD Wigam ML60xxC4FA
    > Kapillarrohr (TC-36 0,9mm ca. 3,2m)
    > KP5 Danfoss
    > Edelstahlwellrohr DN12
    > Geflechtsschaluch XL schwarz
    > Temperatursensor (Hanna Instruments Typ K 3m -200°C bis 400°C)

    Als Gehäuse kommt eins von LeChuck zum Einsatz (danke noch mal). Die Grundplatte ist schon mal schwarz-matt gepulvert und hat vier stabile Doppel-Gummirollen bekommen.
    Die Aussenwände werden silber-metallic gepulvert. Sieht halt edel aus und hat nicht jeder. Ausserdem kommen noch zwei ”dezente” Aufkleber auf die Seitenwände.

    Ob ich es diesen Monat noch schaffe, das Gehäuse aussen pulvern zu lassen, muss ich mal sehen. Musste ein paar Änderungen vornehmen lassen (Manometerausschnitte, Saugleitungsausschnitt und An/Aus-Schalter vergrößert), wo ich nicht nachgedacht habe.

    Bilder folgen erst, wenn das Gehäuse ”fertig” ist. Ich denke mal, jeder weiß, wie Edelstahlwellrohr usw aussieht.

    Für Verbesserungsvorschläge und Tipps bin ich immer offen.

  2. #2

    Standard

    liest sich gut

    12platten pwt?
    düse 00 oder 01?

    auch wenn es einige schon nicht mehr hören können ich hab echt bedenken ob bei meiner planung ein 1kw verflüssiger in der ersten ausreicht
    muss das nochmal mit unrockstar genau durchrechnen aber beim letzten mal sahen die zahlen gut aus.

  3. #3
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Düse kommt eine 01er rein.

    PWT müsste ich nochmal schauen, hab hier noch einen rumfliegen.

    €dit

    Hab grad den PWT gefunden:

    Danfoss B3-012-15-3.0-H

  4. #4
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Hab ja ein paar Änderungen am Gehäuse vornehmen lassen.
    U.a. wurden Gewinde für die Manometer angenietet:



    Müssen noch ein wenig gerichtet werden.



    Hier und da noch ein wenig die Kanten schleifen und dann geht´s nächste Woche zum pulvern.

  5. #5

    Standard

    das erste bild ist echt schwer anzugucken.

    wie sieht das schwarz matt aus?
    haste schon ein bild von der grundplatte?

  6. #6

  7. #7
    Erfahrener Benutzer

    Gründer von extremecooling.net
    Avatar von ice-man
    Registriert seit
    27.03.2004
    Ort
    Graz, Austria
    Beiträge
    4.641

    Standard

    Die Befestigung der Manometer gefällt mir, gute Idee!

  8. #8
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Danke. Fand ich die beste Möglichkeit, um die Manometer zu montieren.
    Ist aber Milimeterarbeit.

  9. #9
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Hier meine ”neuen” Sammler:





    Zwar etwas groß, aber dafür kostenlos. Der Zustand der 16 Jahre alten Sammler ist sehr gut. Die waren in einem Schrank eingebaut. Hatten es also immer schön warm und trocken. :yeah:

    Einer von den Drehzahlstellern kommt auch noch rein:



    Und hier schon mal den Lüfter am Verflüssiger montiert:


  10. #10

    Standard

    Ah echt feine Teile! So nen Johnson Controls Regler habe ich auch ... ein bissi älteres Modell glaube ich, aber ansonsten so einer

  11. #11
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Wow, sieht alles sehr sehr gut aus .
    Bekommst du das alles in das LeChuck Case? Mit so einem Sammler als Ausdehnungsgefäß bekommst du sicherlich keine Probleme mit dem Stillstandsdruck!
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  12. #12
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Wird alles ziemlich eng. Der ”Männerverflüssiger” braucht den meisten Platz.

    Egal, es darf kein mm verschenkt werden.

  13. #13
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Auf Grund der zukünftigen neuen Sockel und des evtl. niedrigeren Coldbugs, hab ich mich doch dazu entschlossen, eine R23 Kaskade zu bauen.
    Zwar sind div. Komponenten nun eingentlich zu groß, aber Bigger is better.

    Ein Vorteil hat es: die Kaskade wird leichter und leiser.

    -80°C sollten auch reichen.

  14. #14

    Standard

    Ist ein bisschen traurig, dass die Temps immer niedriger gehalten werden, aber was soll man machen...drecks Coldbug
    -100° sind einfach viel schöner
    Trotzdem, was soll man machen

  15. #15
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Leichter? Das einzige was wegfallen könnte wär vllt. der Ausdehnungssammler. Oder?
    EDIT: Hab grad die editierte Teile-Liste gesehen. Alles klar. Willste paar Rotarys verkaufen ?
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  16. #16
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    -80°C hört sich auch gut an. Brauch ich zumindest kein Trockeneis mehr kaufen.

  17. #17
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Kleines Update:

    - Gehäuse ist gestern zum pulverbeschichten gebraucht worden (silber metallic seidenmatt)

    - zwei von den drei hübschen kommen in die Kaskade:



    Hoffentlich sind alle ganz. Hatte schon zwei neue Verdichter mit DOA gehabt.

  18. #18
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Da die Sammler ja zu groß sind, der Verflüssiger zu dick ist und die NEKs die Anschlüsse unten haben, ergaben sich doch ein paar Platzprobleme.

    Hier die Lösung:



    Der zweite Verdichter kommt einfach über den anderen. Quasi ”Two Stage - Two Level”
    Wird wohl aus einer massiven Edelstahlplatte gekanntet und evtl noch eine kleine Stabilitätsleiste (max. 5mm) oben oder zwei schräge Stützen seitlich angeschweißt. Mal schauen.

  19. #19

    Standard

    einfach mal die komplette planung über den haufen geworfen. ob du die nächsten nächte noch ruhig einschlafen kannst? -wohl kaum, denn jetzt musst du dir wieder neue gedanken über die positionierung und rohrverlegung machen

    deshalb mein tipp: bleib bei der ethen kaskade mit den rotarys, dann klappt es auch mit dem ruhig einschlafen

  20. #20
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Nix da.

    Wird jetzt mit den NEKs gebaut. Hab ja fast alles nun daheim.

  21. #21
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Kleines Update:

    Verflüssiger umgelötet:


    Die vordere Reihe nutze ich als Verflüssiger und die hintere Reihe als Enthitzer.

    Neue Schuhe für die Verdichter:


    Mal schnell zusammengebrutzelter PWT:

    (Wurde im Wasserbad zusammengelötet)

  22. #22

  23. #23
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Danke.

    Aber es könnte hübscher sein. Irgendwas stimmt mit meinem Schweißgerät nicht, muß wohl doch so langsam mal die Spitze wechseln.

  24. #24
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Sieht klasse aus ! Bin schon sehr gespannt wie der NEK-Doppeldecker ausschauen wird .
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  25. #25
    Team EC Avatar von DerMalle
    Registriert seit
    08.04.2007
    Ort
    Downtown Bayoming
    Beiträge
    860

    Standard

    Hehe, frag mich mal.
    Ich hoffe nur, das mein Kumpel sich an meine Maße hält. Es ist nämlich fast keine Luft mehr nach oben.

    Mal schauen, wie und wo ich den Drehzahlsteller montiere. Muss mir da auch noch was überlegen.

+ Antworten

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein