Jetzt noch ein Paar fotos von mir von Samstag.
Patricks "4 Stufige Refco Pumpe"
Kleine Flaschensammlung der Gase:
Und jetzt noch ein Paar fotos die so entstanden sind
![]()
Jetzt noch ein Paar fotos von mir von Samstag.
Patricks "4 Stufige Refco Pumpe"
Kleine Flaschensammlung der Gase:
Und jetzt noch ein Paar fotos die so entstanden sind
![]()
Geändert von UnRockStar (22.03.2010 um 08:48 Uhr)
Bitte ein Bit(zer)
Erstmal an der 3 weiter basteln.
ich vermute anhand der Werte die ich im hinterkopf habe das die Düsen einfach zu Klein sind in der 3 und 4
Bitte ein Bit(zer)
Hab das Problem in der 3 Gefunden.
Steuerung war Falsch Programmiert.
das Bedeutet das die Stufe das ganze Kältemittel in das ausdehnungsgefäß gedrückt hat.
heute morgen nochmal laufen lassen.
Verdichter wurden Alle verdammt Kalt.
der in der 3 wird auch so -100°C am Saugstutzen gehabt haben.
Jetzt darf ich warscheinlich ein Gaserhitzer einbauen damit ich mit dem Sauggas hoch komme.
Werde vermutlich mit dem Heißgas der 3 oder 4 das ganze nochmal ein wenig beheizen müssen .
Muss mir nur nochmal die Überhitzungswerte anschauen weil ich heute alle Düsen zu 100% offen hatte und leider Keine Thermometer und Manometer drann hatte.
aber die 5te wurde vom gefühl her schneller kalt.
Ich werd die Tage nochmal das SPS Programm teilweiße Anpassen.
Bitte ein Bit(zer)
Morgen,
ich habe gestern in der 1 Stufe die Düse (5er) gegen eine größere (6er) Getauscht.
Aber irgendwie war die ganze Stufe leer. -.-
Scheint so als wäre irgendwo entweder was undicht oder eine Spindel war nicht richtig geschlossen. :/
Werd mir das heute Mal Anschauen wärend dem ich die 4te Stufe absauge und das Bypassventil rausschmeiße, da dies bei -110 nicht mehr dicht ist.
Steht wohl doch nicht umsonst nur -40°C drauf.
Danach gibts evt noch einen Testlauf und dann Ganz evt noch ein Paar Fotos.
Bitte ein Bit(zer)
kommt der mal bitte ins icq![]()
Anlage lief heute richtig gut.
stufen 1-4 liefen Relativ konstant und die 5 ließ sich heute auch einschalten.
Ergebnis ab ca 18 bar wird die brühe flüssig und es wird km eingespritzt.
Saugdruck steigt dann auf etwa 2 barg und HD zieht mit
Pendelt sich so lange hoch bis der Saugdruck bei 5 barg und der HD auf 25 bar.
werd morgen das Kapillar verändern ein größeres ausdehnungsgefäß und ein Enthitzer verpassen und dann wird nochmal getestet
Bitte ein Bit(zer)
Verdichter in der 5 Stufe ist heute Verreckt.
Wicklungsschluss.
Umrichter Wollte nicht anlaufen mit dem Verdichter und ein Startversuch an 400V War nicht Machbar da sofort die 25A sicherungen von L1 und L2 rausgeflogen sind.
Hab heute Kurzerhand einen kleineren Verdichter eingebaut.
ein Lauf mit Argon war vielversprechend bis zu dem Zeitpunkt wo das Triebwerk des Verdichters Festgefrohren war.
Verdichter wurd langsamer und Langsamer und Stand dann still
20 sek später war er wieder aufgetaut frohr aber nach wenigen sekunden wieder fest.
Desweiteren ist Argon mit einem Rollkolben vermutlich nicht(!) machbar.
Zwar hatte ich heute Humane drücke von 1,8barg zu 13 barg jedoch hatte ich auch dort eine Verdichtungsendtemperatur von 120°C
Sauggastemperatur Betrug zur zeit der Messung -150°C(!!) am ausgang Des Phasenseperators am Rollkolben.
Ich werde Zweck AOCM den Versuch mit Argon an dieser Stelle Abbrechen und versuchen die 5te mit Methan zum laufen zu bekommen das wenigstens mal damit gebencht werden kann.
Aufgrund des Tiefen pc/p0 verhältnisses kann ich den Rollkolben wenigstens schön in den Unterdruck ziehen ohne das es zu sehr aufs Material geht.
Ich werd mich morgen abend mit ergebnissen zu wort melden.
Ein Umbau der 5 von Rollkolben zu hubkolben mit Argon könnte noch etwas bringen.
allerdings muss ich dann vermutlich wieder den Ganzen Verdichter Modifizieren um ein paar Problemen aus dem Weg zu gehen.
Bitte ein Bit(zer)
Verdichter festgefroren. Wie geil.![]()
... und du bekommst keinen Kasten Bier von mir.![]()
AUf den Kasten bier kann ich Verzichten
Mit Methan hab ichs selbe Problem Friert fest..
Wenn ich die woche noch zeit finde Änder ich nochmal was an der Anlage aber vermutlich siehts schlecht aus
Bitte ein Bit(zer)
friert das fest, weil das öl vor dem phasensep in den kreislauf kommt?
evtl dann doch hubkolben und öl über den service anschluss zurückführen?
Naja auf dem kolben wird wohl schmirfilm sein der fest wird...
Hätte ich nie gedacht... Sieht doch so aus als müsstest du in der letzten mehrstufig mit zwichenkühler verdichten. Das wär mal was neues...
Mit R410 Rotary in der 2. stufe
Geändert von wirehead (19.04.2010 um 20:22 Uhr)
Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!
Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.
na prima jetzt wirds lustig
2 Stufig geht nur mit Hubkolben da ich an die Verdichter Ölregulatoren anbauen Müsste.
Bitte ein Bit(zer)
EEV Düse in der 3 Stufe wurde von 4 auf 5 erhöht.
Rollkolben verdichter in der 5 wurde gegen einen Bristol Hubkolben ersetzt.
Vakuumpumpe hängt drann heute abend gibts einen testlauf.
Bitte ein Bit(zer)
5er düse?
ich bin gespannt obs läuft.
Ich glaub kai muss doch noch nen Erste hilfe kasten von Licher mitbringen
Bitte ein Bit(zer)
bilder?
ist der empfang so mies?
Hab gestern morgen ne flasche 10L methan 2.5 Bestellt .
Mittag kam der anruf zum Chef das nicht lieferbar zur zeit
Heute stand meine Flasche methan 3,5 zum selben preis auch schon im hof.
Bald gehts weiter
Bitte ein Bit(zer)
ich freu mich
vielleicht hat tim wieder lust auf ne nachtschicht
dein chef is ja schon so einiges von uns gewohnt als wir samstag morgen um 9 immer noch da waren![]()
ja ich komm vorbei denn dennis brauch noch einen druckminderer meinte er gestern![]()