Thema: Welchen Verdichter für einen Chiller für etwa 800W Leistung

  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard Welchen Verdichter für einen Chiller für etwa 800W Leistung

    Bin auf der suche nach einem leisen Verdichter für einen Chiller.

    Welchen sollte ich nehmen ?
    Verdampfungstemp etwa 15°C. Kälteleistung etwa 800W.

    KM dachte ich an R134a

    Wie sind die Empfehlungen für den Wasservoratsbehälter. Wie groß sollte dieser sein ?









  2. #2

    Standard

    SC10G ist recht leise und reicht für die Leistung aus.
    5l Tank aus CU Blech oder V2A, löten oder schweissen.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    Zitat Zitat von august123
    SC10G ist recht leise und reicht für die Leistung aus.
    5l Tank aus CU Blech oder V2A, löten oder schweissen.
    Hab mir drei von den Danfoss SC18CNX bei ebay ersteigert
    zwei für ne Kaskade und einen für nen chiller .....

    Fehlen mir noch die Startkondensatoren .....

    Hasst du eine Quelle dafür ?

    Sind zwar LBP aber wurscht bei +5°C sollte der Chiller auch laufen können und Leistung ist massig vorhanden




  4. #4

    Standard

    wenn nur der Kondi fehlt kannst den entsprechenden Wert (Datenblatt) bei ebay kaufen, wenn die ganze Startkombi fehlt würde ich das ersatzteil im KTShop kaufen.
    Ich glaube die SC18 haben Start und Betriebskondensator?

  5. #5
    Erfahrener Benutzer

    Gründer von extremecooling.net
    Avatar von ice-man
    Registriert seit
    27.03.2004
    Ort
    Graz, Austria
    Beiträge
    4.642

    Standard

    LBP und +5° Verdampfung wir halt nicht wirklich gut gehen.
    Danfoss Startkondi kann ich anbieten, 11,8 EUR.
    Die komplette Anlaufeinrichtung ist hingegen sehr teuer, liegt bei über 50 EUR. Müsste nachsehen.

  6. #6
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    da fehlt das startrelais sowie der kondensator so würd ich die auktion zumindest interpretieren

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    Die CNX sind für Propan bis -10°C ausgelegt, was 3,4 bara entspricht. Wenn Du 134a verwendest, kannst Du bis 5°C gehen. Wenn Du Isoutan verwendest (R600a), könntest Du bei +15°C mit 2,6 bara verdampfen, das würde ich als perfektes KM in dem Fall bezeichnen, wenn Du unbedingt den Verdichter verwenden möchtest.

    Gruss,

    Philipp

    Ach ja: Wegen dem Ausgleichsbehälter: Ich würde 6mm PVC-Platten mit Tangit verkleben, wenn Du nicht schweissen oder löten möchtest. Weiterhin würde ich zwei Kreisläufe empfehlen, einer, der nur zwischen AGB und einem Plattenwärmetauscher hin und hergehtr und ein zweiter, der dann das Wasser aus dem AGB für die Komponenten transportiert.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    Zitat Zitat von Patrickclouds
    da fehlt das startrelais sowie der kondensator so würd ich die auktion zumindest interpretieren
    Hier der Text aus der Auktion :

    Also nur noch einen Anlaufkondensator anschließen und läuft schon oder eine Anlaufvorichtung von Danfoss.

    Ich hatte angenommen der Kondensator reicht ....

    Na ja trotzdem waren die drei Kapseln günstig drei SC18 für 60€ isst schon OK






  9. #9
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    wenn sich der kompressor nur mit betriebskondensator betreiben lässt dann reicht ein kondensator.
    Aber der braucht warscheinlich zum starten gegen druck einen anlaufkondensator und ne startvorrichtung...
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

  10. #10
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    naja aber der wicklung wirds nicht gefallen

    ich würd aufm schrottplatz schauen
    Bitte ein Bit(zer)

  11. #11
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    kann ich die verwenden

    http://www.kaeltetechnik-shop.at/index.php?a=2656&


  12. #12
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    ich denke die komps sind komplett nackig, ohne alles. kannst ja mit dem bestellen im kt-shop warten bis die komps bei dir sind.

    bei den ptc brauchst du immer einen druckausgleich.

  13. #13
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    Vielleicht hilfts...

    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  

  14. #14
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    21.12.2005
    Beiträge
    363

    Standard

    Zitat Zitat von PhilippF
    Die CNX sind für Propan bis -10°C ausgelegt, was 3,4 bara entspricht. Wenn Du 134a verwendest, kannst Du bis 5°C gehen. Wenn Du Isoutan verwendest (R600a), könntest Du bei +15°C mit 2,6 bara verdampfen, das würde ich als perfektes KM in dem Fall bezeichnen, wenn Du unbedingt den Verdichter verwenden möchtest.

    Gruss,

    Philipp

    Ach ja: Wegen dem Ausgleichsbehälter: Ich würde 6mm PVC-Platten mit Tangit verkleben, wenn Du nicht schweissen oder löten möchtest. Weiterhin würde ich zwei Kreisläufe empfehlen, einer, der nur zwischen AGB und einem Plattenwärmetauscher hin und hergehtr und ein zweiter, der dann das Wasser aus dem AGB für die Komponenten transportiert.
    R600a währe perfekt , danke für den tip
    6mm PVC Platten hört sich auch gut an. Was ist genau der Vorteil von zwei Kreisläufen ?

    Gruß



  15. #15
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    Du hast immer den gleichen Wasserstrom im PlattenWT. Stell Dir vor, in Deinem System knickt irgendwo ein Schlauch ab und es fliesst kein Wasser mehr. Dann kühlt der Plattenwärmetauscher immer weiter ab, bis das Wasser darin gefriert, was dem PWT sicher nicht so gut tut.

    Ausserdem ist ein maximaler Wasserstrom durch den PWT für den Wirkungsgrad des Chillers von Vorteil.

    Gruss,

    Philipp

    PS: Das obige gilt natürlich nur, wenn Du ”nur” ein TEV verwendest. Falls Du auch einen Saugdruckregler verwendest, ist der PWT vor zu niedrigen Saugdrücken geschützt.

  16. #16
    Erfahrener Benutzer Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Beiträge
    1.174

    Standard

    Vielleicht geht das da:

    http://cgi.ebay.de/Anlaufentlastung-fuer-L-Unite-CAJ-AJ-TAJ_W0QQitemZ170318371381QQihZ007QQcategoryZ22394Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

  17. #17
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    Die schaltung ist fein!
    hast du die selbst ausgedacht oder gefunden?

    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •