Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Ergebnis 151 bis 161 von 161

Thema: Meine erste Kaskade

  1. #151
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Projeckt stilgelegt oder eingefrohren wie man so schön sagt, wegen zu großer Probleme.

    Ich werde aber nicht aufgeben und irgendwan mal weitermachen.

    Ihr seit die Erste die erfahren wenns weitergeht.

  2. #152
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    Nicht aufgeben. Keep pushing

    Hast du das Kaprohr mal gekürzt? Wenn ja, wie hat sich die Anlage danach verhalten? Last, Unterkühlung, etc.

  3. #153
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Ja Kapi gekürtzt auf 3,5m dandach auf 3,3m Jetzt geht die 2 Stufe besser aber die erste scheint zu schwach zu sein, bleibt bei -45 grad bricht aber nach einiger zeit auf - 35 - -33 ein, diese Temps entsprechen aber nicht dem Saugdruck. Flüsigkeitsabscheider Taut auch ab. Düse ? Zu Groß oder zu klein ? Verdichter zu schwach?

    Ich frag mich noch Immer wie ice-man -102Grad @ 350 Watt geschaft hatt.

  4. #154
    Team EC Avatar von toaster
    Registriert seit
    25.02.2007
    Beiträge
    1.955

    Standard

    ist doch kein problem das ergebnis zu erreichen
    testen ist angesagt!

  5. #155
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834

    Standard

    Da zählen wohl Erfahrungswerte, Füllmengen und vieeeeeeeeeeeeel testen Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  6. #156
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Ich konnts nicht lassen und hab doch schon früher weitergemacht alls ich das vorgehabt habe

    Hab einen Danfoss Rohrwärmetauscher (H0,5) in die erste Stufe gehängt um das KM auf dem weg zum TEV einwenig zu Unterkühlen, das geht wirklich gut und bringt ca. 5-7K

    Neue ergebnise

    -93 Grad @ 301 Watt da geht noch was

    Es ist übers Wochenende geplant ein neuer EVAP mit Heissgasabtauung und ein anderrer Ölabscheider mit Schwimmer.


    Nun wieder die leidige Frage: Welches Öl soll ich einfüllen ? Es ist ein R22 Verdichter Lg QJ 292 P.

  7. #157
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    Kipp Mineralöl oder Ester rein

    ist eigentlich scheiß egal

    seine lebenserwartung ist aufgrund der Druckverhältnisse so oder so "Fürn Arsch"

    da ist das mit dem Öl nicht das problem.

    Ob es sich Mischt oder nicht ist auch nicht das problem

    Das Öl muss zum Kältemittel passen damit es sich im Flüssigem Kältemittel Lösen kann(!) So das im Sammler keine Separierung Statt findet.

    Da du aber Kein sammler hast spielt es nicht mehr so eine große rolle und da es im flüssigem Ethen eh nur als Zähe masse vorkommt spielt es keine rolle mehr.

    das meiste Öl wird vom Ölabscheiter abgeschieden und zurück in den Verdichter Transportiert und dem ist es egal das ihn schmiert das könnte auch PKW Öl sein,
    Funktioniert aber nunja...

    also Kipp einfach SEZ32 oder RL32H rein und gut ist, die Polen machens genauso und wenns bei denen läuft muss es in Deutschland umso besser laufen.

    ggf ein wenig auf die rohrführung achten dann seh ich keine probleme

  8. #158
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Hab verstanden.

    Hab mich für 4 GS Suniso entschieden.

    Wenns bei den Polen lauft und bei den Deutschen umsobesser läuft, dann mus das bei den Österreichern ja schon fast Herstellerangabe sein .

    Sorry mußte sein


  9. #159
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Hab jetzt einige enderungen vorgenommen

    Die Erste Stufe hat einen Wärmetauscher zur Unterkühlung bekommen.

    Neuer EVAP mit Heißgasabtaung und ein neuer Ölabscheider?

    Kapi auf 3,0m * 0,9 mm gekürtzt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken      

  10. #160
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    Mach am besten mal nen Überblicksbild von der Anlage.

    Was heißt das Fragezeichen hinter dem Ölabscheider?

  11. #161
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Keine Ahnung warum da ein Fragezeiche ist

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •