Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 38

Thema: 2 Stufige Kaskade by Lampe

  1. #1

    Standard 2 Stufige Kaskade by Lampe

    Hallo

    Wie schon im anderen Thread angekündigt habe nun auch ich vor eine mehrstufige Anlage zu bauen.
    Aus Kosten- und Platzgründen habe ich in beiden Stufen ein Kapillarrohr als Drosselorgan verbaut.
    Die Kaskade wurde auf einer 28x400x700 Fichtleimholzplatte montiert. Das Gehäuse für den PWT wurde
    aus 18er Fichtenholz gefertigt und nachdem der PWT darin positionierte wurde mit PU-Schaum schichtweise
    ausgefüllt.
    Beim Holzschutz habe ich Leinöl verwendet. Als Kältemittel wird vorraussichtlich in der ersten Stufe R290 zum
    Einsatz kommen und in der zweiten R744 mit etwas R290. Deshalb und aufgrund des kleinen Verdichters
    in der zweiten Stufe ist dies wohl die erste EC Öko-Kaskade.


    Daten:

    1. Stufe:
    Kompressor: SC15CL
    Verflüssiger: 1,5kW (Davon werden die ersten Reihen als Enthitzer genutzt)
    Kältemittel: R290
    Drosselorgan: 2m 0,8er Kap.-Rohr
    Temp.: ca. -30°C

    2. Stufe:
    Kompressor: TL4CL
    Verflüssiger: 12 Platten PWT (+ ca. 0.3kW von dem der ersten Stufe)
    Danfoss Druckschalter
    Kältemittel: ca. 70% R744 + ca. 30% R290
    Drosselorgan: ca.1,5m 0,7er Kap.-Rohr
    Temp.: -XX

    Hier nun einige Bilder des Projektes:









    Dann postet mal eure Kritik

    MfG,
    Lampe
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken                              

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Sehr schön, besonders das Fichtenholz gefält mir sehr Gut.

    Bin gespannt was der TL4cl für eine leistung bringt.


    Hmmm..... ÖKO

  3. #3
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    Sieht sauber aus!
    Ich rate dazu Armaflexkleber zu nehmen, das band wird in 3-6 monaten abfallen und ist nicht dicht, so das sich kondensat bildet.
    Der TL4 ist etwas knap aber es wird damit laufen.
    Gruß
    Torsten
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

  4. #4

    Standard

    Sieht schon mal nicht so verkehrt aus.

    Läuft die Anlage?

  5. #5

    Standard

    @Bergbauer_Sepp:
    Das mit dem ”Öko” war doch nur ein Scherz. Hätte ich einen stärkeren Verdichter gehabt hätte ich den verbaut.

    @wirehead:
    Ich habe für die Isolation Pattex verwendet. Soll ich das Tape auch verkleben?

    @Der Malle:
    Fast die ganze Elektrik fehlt noch. Außerdem hab ich noch kein CO2 für die zweite Stufe.
    Der Lüfter wurde auch noch nicht montiert.

  6. #6
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    ja das tape sollte man auch kleben, sonst hält das nicht lange.
    hast du keinen armaflex kleber?
    den gibt es sogar in kleinen wiederverschliesbaren dosen mit pinsel zum auftragen.

  7. #7
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Ne, der enthält zuviel umweltschädliches Lösungsmittel!

    Sry, konnt ich mir nicht verkneifen . Wohne aufm Biohof, ich darf das!
    Patrickclouds ?(23:40): natürlich wäre es cool wenn wir marktführer im bereich cryo cooling werden würden....

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Das hab ich auch so verstanden alls Schertz.

  9. #9

    Standard

    Bei einem Handwerkerfachhandel hier in der Nähe kostete eine mini Dose knapp 20€. Der Preis war mir zu hoch.

  10. #10

    Standard

    Updates:

    Die erste Stufe ist Dicht und wurde heute evakuiert und befüllt.
    Die Elektrik der ersten Stufe ist provisorisch fertig.
    Für den Lüfter und den Druckschalter habe ich jeweils eine Halterrung geschweißt und diese auch montiert.

    Nun habe ich jedoch folgendes Problem:

    Beim evakuieren der zweiten Stufe hat meine Mutter die Sicherrung ausgeschaltet.
    Das Vakuum hat daraufhin einen Großteil des Pumpenöls in die Anlage gezogen.
    Wie viel es genau ist weiß ich noch nicht, werde ich dann beim neubefüllen der Pumpe feststellen.
    Muss ich nun das gesammte Öl des Verdichters wechseln oder reicht es das überschüssige Öl zu entfernen?
    (Geht es eventuell irgentwelche Vewrbindungen mit dem POE-Öl ein?)

  11. #11

    Standard

    Ne, also Vakuumpumpen Mineralöl in größeren Mengen und POE Öl geht garnicht. Komplett raus, mit POE spülen und Rohre, PWT usw. mit Stickstoff ausblasen!
    Oder auf Mineralöl umstellen, aber das Vakuumöl muss trotzdem raus.

    Es sei denn dir is der Verdichter nicht viel wert, dann würd ichs einfach so laufen lassen.

    Was ist denn das für eine Vakuumpumpe die da gleich Öl sausen lässt... Bei meiner hats da noch nie was gebraucht.

  12. #12

    Standard

    So eine ebay China Pumpe.
    So wichitg ist mir der Verdichter nicht. Soll ich einfach das ganze Öl drin lassen?
    Ist der Druckschalter irgentwie gefährdet?

  13. #13
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sany
    Registriert seit
    06.07.2009
    Ort
    Aalen
    Beiträge
    834

    Standard

    Ja bei den billig China-Pumpen oder generell Pumpen ohne Rückschlag oder Kugelventil am Vakuumanschluss, zieht es dir auch das Öl aus der Vakuumpumpe, da reicht schon wenn du nur den Stecker ziehst

    Oder kauf dir für solche Fälle nen Schlauch mit Kugel ventil
    Liebe Grüße,
    Sany.

    Sany on Facebook

    Meine Gallerie:
    http://members.extremecooling.de/sany/

  14. #14
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Solingen
    Beiträge
    25

    Standard

    Hat die Refco RL-4 so ein Rückschlagventil drin?

  15. #15
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    im ansaugstutzen bei den refco pumpen ist eine rückflusssicherung:
    http://www.refco.ch/download/REFCO_CATALOG_ENGLISH_DEUTSCH.pdf

  16. #16
    Team EC Avatar von UnRockStar
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ort
    Odenhausen Hessen Nähe Giessen
    Beiträge
    4.698

    Standard

    Zitat Zitat von Lampe

    Beim Holzschutz habe ich Leinöl verwendet. Als Kältemittel wird vorraussichtlich in der ersten Stufe R290 zum
    Einsatz kommen und in der zweiten R744 mit etwas R290. Deshalb und aufgrund des kleinen Verdichters
    in der zweiten Stufe ist dies wohl die erste EC Öko-Kaskade.



    Dann postet mal eure Kritik

    MfG,
    Lampe

    Wenn es Öko ist,

    Wo ist dann die Wärmerückgewinnung?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bitte ein Bit(zer)

  17. #17

    Standard

    er heitzt doch damit direkt sein zimmer

  18. #18

    Standard

    genau, im Sommer

  19. #19

    Standard

    dan sorgst eben für ein wärmeren sommer

  20. #20

    Standard

    Updates:

    Die zweite Stufe ist zum Glück auch dicht.
    Aber es immernoch zuviel Öl drin.
    Darum werde ich mich wahrscheinlich am Wochenende kümmern.
    Naja den Rest sieht man auf den Bildern:

  21. #21
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    Der Verdichter wird wenn zuviel drinn ist warscheinlich erhöhten ölauswurf haben.
    Wieviel hast du denn überschuss?


    Eventuell kannst du ja den Servicestuzen auslöten, ein kapillar einfrühren und verlöten und das öl mit stickstoff durch kapillar zurückdrücken (messbecher).
    Oder du drehst das teil komplett auf den kopf (hängend) und lässt das öl über den servicestuzen ab...
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

  22. #22

    Standard

    Es sind ca. 100ml zuviel drin.
    Die zweite Variante klingt gut, auch wenn es nicht ganz einfach sein wird die Anlage irgentwo kopfüber zu befestigen.

  23. #23
    Team EC Avatar von Lutl
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Osttirol
    Beiträge
    358

    Standard

    hab armaflex schon oft mit pattex geklebt hatte bisher keine probleme damit


  24. #24

    Standard

    Sieht wirklich ordendlich aus die Anlage!

    Willst du den TL4 nur zum testen nehmen und später gegen ein grösseren Verdichter tauschen?

  25. #25

    Standard

    Ja, vielleicht wird der noch getauscht. Dann müssten aber zwei Verdichter wie in Malles Kaskade übereinander stehen, da das sonst vom Platz her echt eng wird. Aber vorher kommt wohl erstmal ein richtiger Verdampfer rein

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •