Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 26 bis 38 von 38

Thema: 2 Stufige Kaskade by Lampe

  1. #26

    Standard

    Ich hab die zweite Stufe nun auch zum testen mit R290 befüllt.
    Beim starten des Kompressors sinkt der Druck auf der ND-Seite nur minimal
    und der auf der HD-Seite steigt auch nur geringfügig. Wenn ich nun den Kompressor
    wieder ausschalte sinkt der HD-Seiten-Druck auf ca. 3bara und der ND-Seiten-Druck
    steigt auf 4,4 bara. Woran kann das liegen?
    Die erste Stufe lief beim Test nicht und als Verflüssiger wurde nur der Enthitzer verwendet, welcher
    in meinem Fall etwa einem normalen Verflüssiger entspricht.

  2. #27

    Standard

    Problem gefunden.

    Das Kapillarrohr war viel zu kurz und es war zu wenig Kältemittel in der Anlage. Nun läuft sie fast wie sie soll.

  3. #28
    unibug
    Gast

    Standard

    Gefällt mir echt gut die Anlage! Sauber verarbeitet...

    Gruß,
    unibug

  4. #29
    ECrew Forum Avatar von Patrickclouds
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3.834

    Standard

    kommt da noch nen luftleitblech an den verflüssiger, oder zieht der so auch schon genug luft durch?

  5. #30

    Standard

    Ich hab den ”Propeller”(250er) gegen den von toaster (200er) getauscht, da der Original ”Propeller” verbogen war und außerdem etwas groß. Nun habe ich wirklich etwas Probleme mit der Verflüssigerleistung, also baue ich wahrscheinlich noch ein Luftleitblech und einen ”Reingrabbel”-Schutz, damit da nichts schief geht.

    Mit Propan in der zweiten Stufe funktioniert die zweite Stufe nicht, wenn beide Stufen in betrieb sind, weil die Temp. im PWT unter der des Verdampfers liegt.

  6. #31
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2009
    Ort
    St.Ruprecht/Raab
    Beiträge
    187

    Standard

    Hol dir doch vom Baumarkt so ein 70/30 Butan Propan gemisch und mach das in die Erste Stufe, dan kommst nicht soweit Runter und es geht vtl mit R290 in der Zweiten

  7. #32

    Standard


    Ich glaub es ist sinnvoller auf das Kohlendioxid zu warten.
    Ich weiß ja das beide Stufen laufen.

  8. #33

    Standard

    Updates:

    Der Verdampfer wurde gegen den von Ice-man getauscht. Die Elektrik wurde etwas überarbeitet ist aber noch nicht komplett fertig (Thermometer für die erste Stufe fehlt noch)
    Außerdem ist das CO2 für die zweite Stufe angekommen so das ich diese nun auch befüllen konnte.
    Die erste Stufe ist momentan noch unterbefüllt, sodass ich noch keinen Lasttest machen konnte.

    Bilder:










    MfG,
    Lampe
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken          
    Geändert von Lampe (03.10.2009 um 11:46 Uhr)

  9. #34

    Standard

    Interessiert dieses Projekt eigentlich noch jemanden?

    Updates:
    Die erste Stufe hat nun genügend Km. Aber die zweite bricht unter Last(120W) nach wenigen Minuten ein.
    Weiteres Km nachfüllen geht aufgrund des dann zu hohen Drucks auf der HD-Seite fast nicht mehr.

  10. #35
    Team EC Avatar von wirehead
    Registriert seit
    06.07.2005
    Ort
    Auserorts
    Beiträge
    1.764

    Standard

    naja du kannst das kapilar in der 2. stufe vieleicht noch kürzen (wo steht der saugdruck?) aber es ist halt nur ein TL4... 120W ist da schon ok...

    Gruß
    Torsten
    Flüssigvakuum in Einwegdosen (R700yf1) hier!

    Horror vacui - Die Angst eines Raumes leer zu sein.

  11. #36
    Team EC Avatar von Moc
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    60km an Hannover
    Beiträge
    4.491

    Standard

    Schaut schwer in Ordnung aus Lampe!
    Nur der TL4... du weißt .

  12. #37

    Standard

    Der Saugdruck liegt bei ca. 2 bara.
    Vielleicht sollte ich ein Ausdehnungsgefäß verbauen und dann einfach noch mehr Km einfüllen.
    Da das Kap.-Rohr oben in den PWT einspritzt hat die erste Stufe jetzt schon schwierigkeiten
    die zweite mit Last zu halten also müsste ich das vor einem Verdichterwechsel auch noch ändern.
    Also muss der TL4 erstmal bleiben.

  13. #38

    Standard

    Ein Ausdehnungsgefäß bringt nichts gegen einen zu hohen HD im Betrieb, es ist eigentlich für einen möglichst niedrigen Stillstandsdruck gedacht und wird auf der ND Seite verbaut.
    Zu hoher HD: Verflüssigungstemperatur zu hoch (zu schwache erste Stufe, zu wenig Tauscherleistung...) oder Kaprohr zu lang.

    Die Anlage sieht sehr sauber aus Nur beim Lüfter habe ich aufm Foto schon Angst.